风管的连接方式。
图纸中的风管连接方式为法兰连接,北京定额我看只有,咬口和焊接两种连接方式,这两种连接方式的话不需要法兰件吧,那法兰连接的话怎么套定额?
2020-09-27 10:52:16 补充
2020-09-27 10:55:12 补充
现在甲方提出了疑问,说,2mm后的风管应该就不能用法兰连接了,只能用焊接连接方式。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
法兰连接(咬口),适用于镀锌钢板厚度<3.0mm的风管。