谷谷 2020-09-27 13:15:21 | 北京市 安装 | 2415查看 2回答
消火栓立管伸出屋面高度
老师,请问这里消火栓管道伸出屋面和排气阀连接的那一节管道长度该怎么计算呢?也是按500考虑吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消火栓管道是不伸出屋面的,系统图中连接自动排气阀的管道按层顶下0.3m考虑即可
2020-09-27 13:25:21
-
一般消火栓管道不做出屋面,一般就是顶层的层顶处,不伸出屋面。
2020-09-27 13:20:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看