• 为什么在板负筋里面,不加支座的尺寸进去?/

    在板中的负筋,设计的标注尺寸为支座边出来的尺寸,在软件计算的时候,软件为什么不能加入支座的尺寸,有谁知道是什么原因吗?应该怎样来操作?如图

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算已经加进去支座长度了,不是设置的问题。左右标注都是1200,计算长度格式1350,说明支座(梁宽)是300,计算正确。

    2008-09-30 10:47:56 

  • 不是已经加了吗?你图中左右支座尺寸是1200,属性中又是指的不含支座,所以软件算的是1350,已经把支座自动算进去了。

    2008-09-30 10:47:24 

  • 已经加进去了呀,你的左右标注都是1200,附近的净长是2700,看来梁宽是300,怎么说不计算支座的长度呢?你在仔细看看。

    2008-09-30 10:50:38 

  • 你把第七项的“否”改为“是”就可以了

    2008-09-30 10:52:14 

  • 在你所绘制的钢筋里的构件属性里修改即可,如下图

    2008-09-30 10:52:37 