• 框架结构里的梁是否套用脚手架子目%

    请给一个明确的答复,到底是套用还是不用,最好是有说服力的. 多谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架结构里的梁与板一起现浇,套有梁板子目就不计算梁脚手架,可以计算框架柱脚手架,框架结构里的梁上为预制板,可以计算梁脚手架。

    2008-09-30 16:29:17 

  • 根据定额计算绘制,框架结构里有现浇板的梁是不套用脚手架子目的,但是如果是框架梁和预制板,那么框架梁就要套用单梁脚手架了

    2008-09-30 14:52:10 

  • 不套脚手架子目。 因为框架梁有模板子目,模板就包括一切支撑费用的。

    2008-09-30 14:52:30 

  • 不用套脚手架 综合脚手架里已经包含了

    2008-09-30 15:18:50 

  • 你问的是消耗量定额吧: 有梁板内容中是不包括框架梁的。 消耗量定额框架梁的混凝土、模板要单独套用定额,不能并入有梁板。其脚手架应该按双排计算。 具体解释:山东96定额编制与应用中第三章的图解说明P105页图3-18,其中的框架梁不包括在有梁板中。

    2008-09-30 15:20:42 