2020-10-03 08:50:48 | 山东省 安装 | 1463查看 3回答
消防火灾报警系统布线
请问在高层建筑中,火灾报警系统和强电能共用一个桥架吗,如果不能共用的话,而图纸又没有设计竖向的火灾报警桥架,难道要穿管上去吗,实际施工的话是不是一般十层以上的住宅建筑都用竖向桥架走干线
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
火灾报警系统和强电可以共用一个桥架,隔板即可
2020-10-03 08:55:23
-
火灾报警系统和强电一般不共用一个桥架的,住宅建筑一般都是在电井里用竖向桥架走干线
2020-10-03 08:56:33
-
强弱电可以用隔板分开使用的桥架。例如;(300+100)*150的桥架。设计会考虑的。
2020-10-04 05:10:33