zy 2020-10-03 09:17:38 | 河南省 安装 | 1675查看 2回答
短路隔离器问题?
消防电专业中,是不是每层线路都是从端子箱出线,先到隔离器,再从隔离器出来?
还是说只有信号线需要这样敷设,其他线路都是直接从端子箱出线到相应器具?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防线路是按防火分区运行的,每个防火分区必须安装短路隔离器,其作用是;本防火分区的某一个设备出现故障,短路隔离器先将本防火分区进行隔离,让其他防火分区正常运行。待本防火分区检修正常后才能投入正常运行的行列。
2020-10-03 17:12:55
-
是每层线路都是从端子箱出线,只有信号线先到隔离器,再从隔离器出来,
其他线路都是直接从端子箱出线到相应器具
2020-10-03 10:07:02