-
宋帅帅 2020-10-03 09:42:52 | 山东省 土建 | 1012查看 2回答
墙纵向筋绑扎搭接长度
请问老师们,墙纵筋搭接长度是不是按照这个表来的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是的,剪力墙里的钢筋搭接不按接头的百分率考虑。平法要求了都是按1.2倍的锚固计算搭接长度。16G101-1的71 73页里有要求
2020-10-03 09:44:19
-
是按图纸要求,建议查看结合总说明,内有相应说明及表格
2020-10-03 09:44:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看