一直向前 2020-10-05 15:05:10 | 山东省 土建预算结算钢筋算量GGJ2013 | 664查看 2回答
如图所示,TJ1两端有FB1,请问相接处钢筋如何布置?
TJ1与FB1底标高相同,高度均为300高,请问TJ1与FB1相接,钢筋如何布置?TJ1钢筋伸入FB1,还是FB1钢筋伸入TJ1,还是TJ1与FB1钢筋均不相接?如果伸入,长度为多少?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:TJ1钢筋伸入FB1,锚固长度。
2020-10-05 15:06:55
-
条形基础和筏板基础?
条形基础用加厚的筏板基础布置计算就可以的
2020-10-05 18:50:50
-
当梁宽与柱宽、墙宽相同或梁边与柱边、墙边平齐时,附加封闭箍筋如何布置?
1、附加箍筋如图所示,请问各位大神如何在千赢官网首页登录入口里布置这种附加封闭箍筋?2、如最后一张图,这种情况左右两端梁要附加箍筋,中间的墙左右两端还需要附加箍筋吗?
-
在一道墙中如何准确设置如图所示的钢筋呢,2021-01-05 15:27:03 补充既能保证中间范围的钢筋按间距只在中间区域布置,然后两端又有六根钢筋
-
1、如图所示,不同标高处剪力墙竖向钢筋规格不一样,应该如何输入? 2、在钢筋10.0里筏板基础能三点定义斜板吗?因为两块筏板的底标高不一样(板厚一样),两块板交接处成60度。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看