-
GY8265278 2008-10-02 08:58:12 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 796查看 11回答
基础梁钢筋的原位标注j
JZL(3B)800*2000Y Φ10@100/200(6) B9Φ25 T8Φ25 N14Φ16 L8@400 YΦ16@100 Φ8@300 怎样标注,请高手指点!问题补充:加腋梁的截面尺寸没有,没发输入,我在原位标注里的加腋梁钢筋里输入φ16@100软件为什么不认可?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是平法标注法,但数据不全,缺少加腋的长度,也就是条基的宽度,加腋钢筋没法计算。 这是有梁式条形基础,基础梁宽800,高2000,3跨两端悬挑。 箍筋是A10间距200,加密区间距100,6肢箍。 底部纵筋9B25,顶部纵筋8B25,侧面抗扭筋14根B16,拉筋是A8@400. 加腋筋就是条基铺底筋B16@200,分布筋是A8@300.
2008-10-02 09:17:08
-
1.图纸设计不详,咨询设计院 2.带Y的都输入到加腋梁信息里,其他的正常输入
2008-10-02 15:09:19
-
图纸设计不详,我也遇到多次,问设计院。带Y的都输入到加腋梁信息里,其他的正常输入,,因为你有几项标注不是按平面标注这样设计的。
2008-10-03 01:07:01
-
图纸设计不详,我也遇到多次,问设计院。
2008-10-02 11:54:42
-
这是个三跨梁,两端悬挑,应该有四个支座,也许四个支座处的腋尺寸不尽相同,可能标在梁上,建议详细查看原位标注。也有可能所有的腋尺寸使用相同的数据或规则(如梁宽加多少或跨度的几分之几等),因而通常另作详图附于图纸某一角落或结构总说明中,建议详细查看图纸。如确实不存在上述两种情况,请向设计院咨询补充图纸
2008-10-02 12:06:47
-
图纸设计不详,咨询设计院解决设计缺陷。
2008-10-02 15:01:29
-
带Y的都输入到加腋梁信息里,其他的正常输入
2008-10-02 09:05:44
-
象你所说的标注还是要到设计院咨询详细后再在软件中定义构件比较好,因为你有几项标注不是按平面标注这样设计的。
2008-10-02 09:07:07
-
这是一个带加液的基础梁。
2008-10-02 09:09:41
-
这是基础主梁,基础梁宽800,高2000,3跨两端悬挑;箍筋是B10间距200,加密区间距100,6肢箍;底部纵筋9B25,顶部纵筋8B25,侧面抗扭筋14根B16,拉筋是A8@400.加腋筋就是梁相交处加宽、加厚B16@200,分布筋是A8@300,加腋的长度、厚度在图上应该有尺寸。
2008-10-02 09:30:19
-
你可以按照下图的提示输入即可,如下图
2008-10-02 09:51:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看