• 外墙面应该套什么定额?c

    外墙面的做法是:外墙面层 15厚聚合物砂浆 70厚钢丝网架聚苯板 240厚多孔砖墙 20厚保温砂浆 应该分别套什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙面的做法是:1、外墙面层 2、5厚聚合物砂浆 3、70厚钢丝网架聚苯板 4、240厚多孔砖墙 5、20厚保温砂浆 1、外墙面层应该按相应的定额套项‘如涂料、油漆、块料面层等’; 2、5厚聚合物砂浆属于抗裂砂浆类,目前定额中可能没有相应的子目,应咨询当地的造价部门,是否有补充子目,若没有则可以依据市场行情按补充子目自已编制。 3、70厚钢丝网架聚苯板属于外墙保温分部,可以套相应的墙体保温子目,但是把聚苯板的价格在材差处理时按‘70厚钢丝网架聚苯板’市场价格来调整;同时由于施工工艺与原定额所考虑的不同,所以实际所用的辅材可能和定额的区别较大,这时你得删除定额中的相应辅材,另行补充所需要的辅材;如果墙体中有预埋用的固定钢筋,这部分可以按预埋铁件套项。 4、240厚多孔砖墙肯定按相应定额去套项了。 5、20厚保温砂浆按上述2条方法来处理。 建议2、3、5条(均属于保温)在施工前依据当地市场行情,事先采用单方报价单的方式与业主协商取得签认,这样可以避免日后的争议和纠纷。

    2008-10-03 12:27:54 

  • 你应该套用: 15厚聚合物砂浆 套11-15修改名称后调材差; 70厚钢丝网架聚苯板 套11-1010换算厚度和11-1011; 240厚多孔砖墙 套3-19; 20厚保温砂浆 套11-15修改名称后也调材差即可