一棵海棠树 2020-10-09 17:40:48 | 广东省 安装预算 | 740查看 2回答
广东地区消防识图算量,求大神解答,谢谢。
问题1:如上图,室内自喷供水泵都是一用一备,但是图例平面图和系统图都是一台,算量的时候是算一台还是两台呢?
问题2:如果算两台设备,那供水管是不是也需要算两倍呢?或者是从哪个地方到哪个地方起算两条?
问题3:一备一用的工作原理是怎么样的呢?
谢谢大神的赐教。谢谢你的有心指导。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据设计计算一台泵,备用泵的作用就是在主泵失去工作能力时,顶替主泵向系统中进行供水,避免消防给水系统失去供水能力。
2020-10-09 17:58:43
-
单看这张图看不能确定有几台泵,你得结合平面图看是一台还是两台泵。
2020-10-09 18:00:34