188 2020-10-10 09:37:02 | 湖北省 安装 | 1081查看 3回答
1.厂房消防管室内外划分
请问图中厂房外面那一圈属于室外管道吗
如果不是的话,那室外消防管道是否从图优接口处1.5米算起
2020-10-10 10:14:05 补充
1.如果是室内的话,需要计算挖填方吗
2020-10-12 07:54:28 补充
1.请问室外管道标高为0.6m,那是不是管道埋深为0.6m计算挖填方,另外外面那一圈的埋地蝶阀需要做阀门井吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问图中厂房外面那一圈属于室外管道吗
不属于
如果不是的话,那室外消防管道是否从图优接口处1.5米算起
是的
2020-10-10 09:39:09
-
图中厂房外面那一圈属于室外管道
室外消防管道是从图中外墙处1.5米算起
2020-10-10 09:43:34
-
如果不是的话,那室外消防管道是否从图优接口处1.5米算起
答:1、这个属于单体建筑的范围,但是属于室外的管道
2、需要计算管道的土方工程量
2020-10-10 11:09:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看