• 设备层设置为子层结果不对,现在该怎么处理p

    我的这个项目是地下一层里面局部有设备层,当时在工程设置里面将设备层设置为地下一层的子楼层,做完后发现这样设置有问题。也就是柱子和墙都多算了,我现在该怎么改方便,要是从新再画图比较麻烦,有没有方便的改正办法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主楼层与子楼层的构件是没有扣减关系的,在主楼层已经绘制计算的构件,在子楼层中与设备层有关联的构件只画图形,不套子目或不输入钢筋信息,子楼层的构件在构件属性编辑器里处理好标高和高度即可,注意钢筋锚固及节点的修改。

    2008-10-04 09:41:30 

  • 利用分层画法来完成啊

    2008-10-04 14:20:39 

  • 不需要建立子楼层 钢筋软件里面没有标高的限制 你可以按照图纸的标高修改就可以 梁和板都有分层的 钢筋里面的构件最好都连接上,这样计算的比较准确

    2008-10-04 15:24:47 

  • 你也可以在表格输入把计算多出部分构件的工程量扣减即可

    2008-10-04 09:40:55 

  • 这样的问题我也遇到过,不用建子楼层,可利用分层梁板布置夹层里的梁板,修改属性里的标高和高度,柱子也一样

    2008-10-04 09:41:56 

  • 问题很简单的,在自楼层中不要绘制墙和柱子就行了。

    2008-10-04 09:55:11 

  • 应该把层高设置好。 地下一层层高不含局部的设备层层高,设备层层高为子楼层层高即可。

    2008-10-04 17:02:53 

  • 二个方法 1、新建一个楼层,再把子楼层构件复制到新建层里 2、把画好的子楼层进行块存盘,再新建一个楼层,插入已经存盘的块,即可

    2008-10-04 09:21:31 

  • 不要再建楼层了,楼层有层高衔接,不能轻易建立楼层。 最好将哪些构件在构件属性编辑器里修改标高和高度就可以解决。