林 2008-10-04 13:58:12 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 1086查看 4回答
本工程地下室层高该如何确定?E
本工程为条基,纯剪力墙结构. 结构图中:条基顶标高为-6.8,地下室地坪标高为-6.2,地下室板顶标高为-0.1; 建施图中:地下室地坪标高为-6.2(同结施图),地下室顶标高为0.00; 请问: 1、地下室层高在图形与钢筋算量中分别应该是多少? 2、若不同时,在钢筋导入图形中该如何处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高无论在钢筋还是图形层高都是一样的,为6.2 你只要在钢筋的工程设置里把首层结构标高修改为0.1就可以了,软件在导图的时候会自动调整
2008-10-04 14:02:38
-
地下室的层高在钢筋中是6.2m,基础层层高是-6.2到基础底标高的距离。 最好别管结构标高的0.1m,上下连起来,是没有差距的。如果考虑0.1m的差距。到过来后好多构件都要修改的。
2008-10-04 14:03:37
-
层高无论是在钢筋还是图形层高均为6.2,请你在钢筋工程设置里把首层结构标高修改为0.1便可,软件在导图的时候会自动调整。请你试一下吧,会成功的。
2008-10-04 14:14:09
-
1、地下室层高在图形与钢筋算量中都是6.2m; 2、只是在钢筋导入图形后应该增加基础垫层。
2008-10-04 14:30:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看