KOBE 2020-10-11 17:02:51 | 河北省 土建 | 2349查看 2回答
集水坑和后浇带距离较近时,如何处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先布置集水坑和后浇带,汇总计算,编辑钢筋,锁定。
2020-10-11 17:04:45
-
在筏板上先布置集水坑和后浇带,汇总计算,编辑钢筋里按设计图纸录入并锁定。
2020-10-11 17:08:32
-
不同底标高的集水坑,如何布置集水坑?如何处理俩筏板之间的立面差的垫层保护层和防水?
不同底标高的集水坑,我是将集水坑根据不同厚度的筏板分成两个集水坑绘制(防水板和条形基础按筏板定义,但配筋不同),但是,布置垫层时两筏板的立面图纸是有垫层的,软件布置不上,请问如何处理?
-
一块筏板基础中多个集水坑,每个集水坑的节点参数都不一样改如何处理?
一块筏板基础中多个集水坑,每个集水坑的节点参数都不一样,单个集水坑节点参数修改后,涉及筏板部分的面筋和底筋没有变化。如设置筏板里对应的节点参数则不能满足每个集水坑的锚固要求,请教大神应该如何处理!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看