余生 2020-10-17 00:14:51 | 陕西省 土建 | 1270查看 4回答
各位老师好
1.下图中板负筋的布置是不是采用画线布置?指的负筋的布筋范围一个范围就是一跨?我的画法正确吗?还是不用选直接沿梁布置?可是这样会提醒该范围已有?
2.地下室顶板的板这个钢筋是一块板一块板画还是多板布置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.是的,画线布置
2.这是双层双向的钢筋,而且是通长布置的,你看一下图,板应该也是一整块板,所以钢筋才会双层双向通长布置的,你合并板后再去布置钢筋
2020-10-17 06:25:28
-
1.按图绘制即可(截图中显示你这个负筋还是有点问题的,绘制方法没错,范围按图纸来就好,注意查看一下设计说明(如下图类似的),一般都会说明的,支座负筋是从梁中心线还是梁外边线或者是梁内边线,这个可以在负筋构件的属性内修改)
2.①图中没画钢筋线的部分应该按几块板是要在几根主梁围间的话,可面筋通长布置,低筋分别布置(这个布置方法具体看有无说明,有说明按说明)
②图中有钢筋线的按图纸贯通布置,即多板布筋
2020-10-17 00:40:48
-
你画法正确的
2020-10-17 02:24:23
-
2,板筋布置原则是能通则同,尽量多板布置。
2020-10-17 09:21:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看