zy 2020-10-17 10:47:10 | 河南省 安装 | 927查看 3回答
共管穿线问题?
请教各位老师一个问题,弱电和消防电中经常会有共管问题,1个管道穿2种不同的线型。实际施工中会不会出现一次性把两种线都传过去的。两种不同的线绑在钢丝上直接穿过去,这样感觉虽然工程量是2,但是实际只穿了1次呀?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当然是一次性穿过去,分二次就穿不过去了。
但这跟计算穿线费用,一毛钱的关系都没有。
2020-10-17 12:23:32
-
实际共管敷设的线就是一次用钢丝串进钢管,实际施工难度比带一根线要麻烦,再说定额是按穿管的工程量考虑,不管采取的方式
2020-10-17 10:50:57
-
弱电和消防电中经常会有共管问题,1个管道穿2种不同的线型。实际施工中会就是一次性把两种线都传过去的。两种不同的线绑在钢丝上直接穿过去,这样是只穿了1次,也就是算量1管2线
2020-10-17 10:53:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看