虚心求教、搞好安装 2020-10-19 17:25:50 | 安徽省 安装 | 843查看 1回答
新型的应急照明系统
我问下图中的红圈的回路,怎么计算?平面图都不画的,是不是从消防控制室出来 连接到每个应急照明箱?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
分两部分计算;
一、消防控制室出来到本应急照明箱的管线。
二、本应急照明箱出去的智能回路,控制管线(NH-RVS-2*1.5mm²SC20)与电源管线(NH-RVS-2*2.5mm²SC20)长度一样。
2020-10-19 17:38:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看