继续革命 2020-10-20 10:10:14 | 河南省 土建土建计量GTJ | 509查看 3回答
请老师指点下
红色的c10-200的箍筋已经被墙身水平筋贯通了 是不是不用输入了?只需要输入一个c8-400的箍筋画上去
?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是哦
2020-10-20 10:13:49
-
你的理解是对的,由墙水平筋代替了,就没有箍筋,只有拉筋
2020-10-20 10:14:40
-
柱按柱构件定义其余选择约束边缘非阴影区功能布置
2020-10-20 10:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看