CLANNAD 2020-10-20 16:27:24 | 湖北省 安装 | 911查看 3回答
关于电气图纸配电箱与实际施工问题
图纸设计两个BYJ-3*4电线空调回路,WDZ-YJY-5*4电缆四个空调箱回路,如图,实际上施工是不是只做了一个空调回路,空调箱回路用电线做的?我们计算空调回路的时候是算3根4mm的线吗,还是2根4mm的线?计算空调箱回路的时候是5根4mm的线四个回路,还是4根4mm的线四个回路?简单来说他这个穿线符合图纸设计吗?要计算几根电线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图二中,有接地线(在蓝色零线的上面,是双色线),线与插座数量都与系统图上吻合。
所以得按系统图(截图一上)的根数计算。即;单相插座是3*4算两个回路,三相空调插座是5*4算四个回路。
2020-10-20 16:41:30
-
图纸设计两个BYJ-3*4电线空调回路,WDZ-YJY-5*4电缆四个空调箱回路,如图,实际上施工也是做了2个空调回路,4个空调箱回路,计算空调回路的时候是算6根4mm的线吗,,计算空调箱回路的时候是,4根5芯电缆
这个施工配电箱线路没有照图施工,有问题。
2020-10-20 16:31:52
-
施工的依据是图纸,照图施工没错
2020-10-20 16:36:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看