• 请问梁集中标注这个(-1)是什么意思?GTJ怎么设置?

    集中标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 梁集中标注

    2020-10-21 15:54:47 

  • 一根底筋不伸入支座,去梁的原位标注的下部钢筋里去输入。

    2020-10-21 15:54:51 

  • 其中一根纵筋不伸入支座

    2020-10-21 15:55:12 

  • 下部筋3C20,其中一根不进入支座。



    答疑解惑

    2020-10-21 15:56:22 

  • 表示梁下部钢筋有一根钢筋不申进两端支座

    2020-10-21 15:56:36 

  • 你好:这是表示梁的下部钢筋3C20,其中有一个不伸入支座,这是需要在梁的原位标注下部钢筋里面输入3C20(-1).

    2020-10-21 15:58:52 

  • 1、“建模”;2、选中当前构件;3、点击“原位标注”;4、选择“跨下钢筋”;5、按图输入确认即可。

    2020-10-21 16:50:47 