• 柱子的钢筋的箍筋个数怎么不对啊2

    层高是2.8米,A10@100/200 梁高380 钢筋个数28 和a10@100算出来一样,我现在连接方法是搭接。 但是焊接就没有这个问题了, 为什么啊??????

    梁高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那是因为软件考虑搭接位置都是加密的,然后加上两端的加密部位,基本上就是全长加密了,焊接的时候就只有两端加密了!

    2008-10-08 19:38:02 

  • 首层以上箍筋根数03G101-1P46, 注:当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤ 5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤ 100的间距加密箍筋03G101-1P46

    2008-10-14 12:57:54 

  • 柱子的箍筋在本层按全部加密计算了。

    2008-10-13 13:41:35 

  • 软件是按施工规范编写的计算方法,规范规定主筋帮扎搭接区域的箍筋必须加密.

    2008-10-08 19:42:58 

  • 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密(加密间距为min[5d,100])。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。(加密间距为min[5d,100])。

    2008-10-08 19:48:14 

  • 如果你只要箍筋数量正确,就把搭接设置成焊接,如果用来做预决算,量多一点岂非更好.

    2008-10-08 20:23:32 

  • 可能你的柱子截面较大,而长度较短,实际上是“短柱”了,查一下03G101-1后面的柱钢筋加密长度图表就知道了,你的柱子是全长加密了嘛。

    2008-10-08 21:15:17 

  • 这是根据设置的计算规则来定的.

    2008-10-09 09:16:09 

  • 按03G101-1图集规定,柱钢筋搭接范围内箍筋要加密,看一下你计算设置中的钢筋搭接百分率,如是25%,基本本层就全部加密了,应改成50%

    2008-10-10 00:52:27 

  • 检查一下手工计算和软件计算设置是否一致。

    2008-10-08 22:24:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!