Scropio 2020-10-22 16:24:19 | 山东省 安装计价软件GCCP | 2360查看 1回答
消防水中,山东省06定额。关于水系统调试的套项
消防水中,山东省06定额。关于水系统调试的套项
06定额中:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按联动控制器的点数计算。
消火栓系统和自动喷淋系统。需要分开套项吗?还是总共套一次就行。
这个联动控制器的点数是指什么?消火栓系统的启泵按钮?
喷淋系统指水流,信号阀??能给详细解释吗?
3.有人告诉我说:消火栓系统不需要套这一项。不知道对不对,我没找到原因,为什么这么说。
谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、套一次即可
2、等同于消防报警系统的点数
3、消火栓系统的水控制系统(注意是控制系统)需要调试,老定额的规定是调试但不单列,与喷淋的水灭火控制系统统称水灭火系统控制装置(以辽宁2017定额为例,新定额(2017定额)喷淋、消火栓的控制装置调试定额子目单列,与老定额(辽宁2008定额)不一样)
2020-10-26 09:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看