zy 2020-10-26 11:27:46 | 河南省 安装 | 896查看 2回答
应急照明线路问题?
这个照明线路加了强启线共4根线,强启线不是有进开关和灯具的两种。现在不明白开关处是3根线,那说明强启线是进开关的。那到灯具的应该是3根线的啊,为啥我这图中多数灯具都是4根线的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电源线,不进开关处是3根线是对的(火线、中间是灯头线、强启火线),灯具处应该是5根线,火线与强启火线是路过,不接灯具;灯头线、零线、接地线进灯具。所以,设计标注的4根线是错误的,问一下设计。
2020-10-26 16:14:42
-
强启线不进开关
2020-10-26 11:29:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看