• 填充墙的纵横转角处,每砌600高加铺2根A6钢筋,这个在2021里怎么操作?

    这个就是砌体加筋吧?软件里怎么操作呢。 设计说明:填充墙的纵横转角处,每砌600高加铺2根%%C6钢筋,每边伸入墙内不少于600长,或与柱内结构钢筋连牢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:就是砌体加筋,填充墙的纵横转角处定义构造柱【不用配筋】,然后布置砌体加筋,计算完成后,锁定砌体加筋,然后删除构造柱。

    2020-10-26 14:35:10 

  • 可以直接在砌体墙里面定义或在拉结筋里面定义绘制

    2020-10-26 14:30:21 

  • 在砌体加筋里面设置,修改相关参数。

    2020-10-26 14:30:43 