Psycho-challenged 2020-10-26 16:35:08 | 重庆市 土建计量GTJ | 520查看 3回答
图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋A6.5-200
图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋为A6.5-200。这种该怎么办呢,双层双向C-200分布意思就是这里的分布筋要从A6.5-200改到C8-200 吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在不是双向配筋的情况下才会用到分布筋的。
2020-10-26 16:36:20
-
你好:布置双层双向钢筋C8@200。
2020-10-26 16:38:39
-
双层双向不用分布筋,分布筋是用在上部未配筋的情况下
2020-10-26 16:46:00