• 图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋A6.5-200

    图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋为A6.5-200。这种该怎么办呢,双层双向C-200分布意思就是这里的分布筋要从A6.5-200改到C8-200    吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在不是双向配筋的情况下才会用到分布筋的。

    2020-10-26 16:36:20 

  • 你好:布置双层双向钢筋C8@200。

    2020-10-26 16:38:39 

  • 双层双向不用分布筋,分布筋是用在上部未配筋的情况下

    2020-10-26 16:46:00 