caozhifeng 2008-10-10 15:44:32 | 河南省 其他专业 | 365查看 10回答
框架梁内箍筋算的数量和手工算的对不上,手工算为45
框架梁内箍筋算的数量和手工算的对不上,手工算为45个,而按电脑上的计算公式也应该算45个,可出现数量为48个,多三个,不解请高手给指点一下。中至中梁长4800mm,净长为4600mm,梁高为520mm,加密间距为a8-100/200问题补充:梁长中至中7800mm,净长为7600。软件中箍筋数量计算为:2*(ceil(730/100)+1)+ceil(6040/200)-1,我算出应该是45个箍筋,而现在出现的是48个箍筋,我不太明白啦,请指点
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件完全是按平法规则计算的,应该不会有误,检查一下设置。
2008-10-11 07:39:15
-
框架梁的箍筋是通长计算的,不是按梁的净跨距离计算的,你再检查一下你手算的是不是有问题。
2008-10-10 15:54:12
-
你的这段距离并不是4600mm的,你再仔细检查一下
2008-10-10 15:56:13
-
箍筋根数的计算软件是有计算式的,你可以看一下计算式,看一下你手工算的箍筋范围和软件算的范围是否一致就知道错在哪里了 点箍筋根数就会出现计算式了,把那个单元格拉宽一些就可以看全了
2008-10-10 15:57:25
-
你通长筋有9米多,梁才4600??
2008-10-10 15:57:55
-
你这段梁净长是7600 软件算的是对的
2008-10-10 16:03:38
-
在“计算设置”的“框架梁”里有对箍筋个数的计算方式:四舍五入+1、向上取整+1、向下取整+1,你可能选的是“向上取整+1".
2008-10-10 16:03:47
-
从你的箍筋计算公式看,你的梁长不是4800m
2008-10-10 16:25:39
-
从你提供的图来看,那个根数计算出来就是45个耶,怎么会显示是48个呢?真的不懂了.
2008-10-10 16:35:06
-
可能是主次梁相交处, 主梁处按50的间距设的加密箍筋
2008-10-10 17:28:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看