消防报警系统
图一里消防报警系统图中 总线隔离模块 和控制模块都在 这个B1-1M1模块箱里,且平面图里也没有总线隔离模块的图 那总线隔离模块还需计算吗?还是说 需要计算但是 最后组价要组在模块箱里?
图二的红圈是回路总线是信号线的意思吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、模块以系统图上标注的数量,计算。
二、回路总线是指信号线。
2020-10-30 17:18:16