虚心求教、搞好安装 2020-10-31 10:36:31 | 安徽省 安装 | 948查看 1回答
火灾报警和消防联动
问下图一 按照系统图是 电源和信号两根线分别进入模块之后 在出来一根线进入风机控制箱,我问下图一中我问号的那个地方 只需要接信号线吗?(实线图纸意思是信号线。虚线是电源线)
图二是平面图,MB出去一根实线 到风机控制箱 风机控制箱又出去一根虚线 和 XJ线 这分别是什么线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图上很清楚既需要信号线也需要电源线
2、分别是联动控制线和风阀电源线
2020-11-01 05:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看