小蜜糊桃 2020-11-02 12:06:31 | 河北省 安装电力预算 | 836查看 1回答
请问:2016版《20KV及以下配网预算定额》第四册电缆工程中电缆调试的问题
图纸为3基杠杆,敷设10KV电缆2路,1KV电缆1路,如果做电缆试验,该按几回路考虑?
1.定额说明中的第2(1)里“在同一地点做两路以上试验”,这个两路该如何理解呢?
2.定额说明中的第2(3)里,对应图纸又该去如何考虑呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这是10KV线路 ,需要按安装电气定额套子目
电缆定额试验是按根次计算的
套10KV电缆2根,1KV电缆1根
2020-11-02 12:45:25