jiankang 2008-10-13 08:28:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 686查看 18回答
谁能试一下这个简单的问题?c
麻烦你画一个开间和进深均为2米正方形轴网,在四道轴线上都画上宽度为4米的垫层,计算一下这个垫层的面积,结果为20平方米。但是正确的应该是(2+4)*(2+4)=36平方米。为什么?如何避免? 以上这种情况在实际中是不可能存在的,但基础较密,垫层重叠的情况则是屡见不鲜的。我不是故意挑刺,我只是想踏实地、放心地用软件。问题补充:我实际计算的是体积,为了省事,就写成面积了,请大家按体积计算吧。 软件计算结果少计算了外面四个角的,2*2*4=16,因为在外墙拐角外是有垫层的,只是软件画图画不出来而已。
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你这样理解,软件仅仅是个工具,相当于一个高级计算器,如果“计算器”不能解决的问题,或者处理的不合理的问题,就需要根据实际情况我们自己计算,所以,任何软件都不是万能的,只有我们自己在工作中逐渐的属性工作的性质,提高自己的能力,在应用相应的软件后,提高我们的工作效率;这样才是我们用软件的目的;并不是非得软件可以处理所有的问题,那么,我们在不久的将来会下岗的。
2008-10-13 20:58:26
-
你的思路错误,2m见方的轴网,如果不外放,4m宽的垫层计算结果只能是16m2,而且只要不外放,垫层宽度只要超过2m就只计算一条,其他的都视为重叠不计算。将外方设置好后就好了。
2008-10-13 09:02:52
-
软件算得是对的,扣减了相互重叠部分。实际就应该扣除重叠的部分啊,不可能做两层垫层的。
2008-10-13 09:10:11
-
是你错了,应该是2*2*5=20平方,因为有重叠部分,那是要扣除的。软件计算是正确的。
2008-10-13 09:14:39
-
你所说的这种情况在实际施工图中是不存在的,这只是你自己假想的;软件在计算正确的设计图时,基本上是能够准确计算的。象你说的这种情况就用满堂垫层考虑就行了!
2008-10-13 09:31:50
-
垫层重叠部分经过三交扣减后 这四块的计算结果累计=0.8+0.4+0.4+0.4 =2m3 =20m2 请看下图:
2008-10-13 10:25:02
-
回答:首先我敢肯定软件计算没问题,针对你提的问题,我认为关键问题应该是你手算的思路和软件画图是不一样的,你仔细在看看图纸尺寸,手算一下垫层的净面积,然后在按照净面积一块一块分开画垫层,不要重叠画再试一试?如有问题再交流。
2008-10-13 11:10:46
-
我用软件算了一下是2.4m3,但手算是2m3,怎么差了0.4?
2008-10-13 10:47:19
-
计算为24m2是考虑了相交垫层的扣减的,有一个方向算通,另一个方向的就是扣减去,以免算重了,你可以点查看工程量计算式看到。 如果你不想扣减,方法如下: 1.在工程设置里的计算规则了,找到基础垫层的计算规则,将与垫层相交时扣减规则改为无影响即可。 2.可以将垫层设置为不同的标高,不相交即可。 呵呵。。。
2008-10-13 08:40:52
-
我试过了,工程量代码里就没有MJ代码,只是有模板面积的,那要看清楚了,如下图
2008-10-13 08:43:42
-
你这样是特殊的,在正常情况下是没有的,既然垫层是重叠的为什么不做成满堂基础垫层,如果做成满堂基础垫层结果不就是一样了吗
2008-10-13 08:46:03
-
应该没问题,查看一下软件计算规则。
2008-10-13 08:48:09
-
结果为20平方米是正确的。
2008-10-13 08:50:45
-
认真想一下应该是你错了
2008-10-13 08:51:53
-
应按面式构件的垫层来画就没问题了。
2008-10-13 08:52:13
-
按你的题意画图后其工程量为:2m*2m*5个=20m2(如图,建4m宽垫层直接画图);你的“(2+4)*(2+4)=36平方米”的计算式可能是将中心重叠的4次(2m*2m*4次=16m2)重复计算了,这样是不符合工程实际和计算规则的,请检查。
2008-10-13 08:57:26
-
这种情况在实际中是不可能存在的.基础较密,垫层重叠的情况则是设计的失误造成的.软件不会有问题.
2008-10-13 09:00:00
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看