叢 2020-11-05 14:32:43 | 北京市 安装预算 | 2266查看 2回答
请问火灾自动报警系统连接广播的究竟是都有那几根线
火灾自动报警系统连接广播的究竟是都有那几根线;
如图,单独画的广播系统这种,除了以画的广播线,还需要计算其他线吗?都是什么线?
2020-11-05 15:09:31 补充
发生火灾时,广播系统要起到消防应急广播的作用,那么考虑到这一点,仍然按照消防广播系统图所示,只计取消防广播线是吗?因为查到的资料有的说只算广播线,有的还要广播线+24V电源线+信号线三种,还有的说要广播线+信号线两种。新手入行,还请各位前辈讲的简单易懂些,谢谢,辛苦啦
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
火灾自动报警系统连接广播的只有广播线。
2020-11-05 14:40:40
-
就只有ZR-RVS2*1.5这种两芯软线,你这个系统图的意思是从设备出来三组线,每组都是ZR-RVS2*1.5
2020-11-05 14:48:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看