    砌筑里脚手架的高度是按照墙高来定的,墙砌到哪这个高度就算到哪

    2008-10-15 09:55:04 

  • 有的定额脚手架已含砌墙的脚手架.如果是单项砌墙,才另套一个里脚手架.

    2008-10-15 10:03:03 

  • 砌筑的里脚手架是按照墙的垂直投影面积计算的,如果墙上有梁,那就计算到梁底的,如果没有梁而砌筑到板底,那就计算到板底即可

    2008-10-15 10:10:10 

  • 一般是计算到梁顶,也就是实际的墙的砌筑高度即可

    2008-10-15 10:12:18 

  • 砌筑的里脚手架的高度是到到板底、一般按3.6米层高套取、每超过600MM增加一层。

    2008-10-15 10:46:41 

  • 里脚手架的高度是算到墙顶(含圈梁高)到板底.也就是说里脚手架的高度是不扣圈梁的.

    2008-10-15 11:12:20 

  • 河北定额规定:砌筑的里脚手架的高度从室内地坪或算至板下或梁下(不包括圈梁)。不知道你们那里工程量计算规则如何规定的呢

    2008-10-16 13:51:21 

  • 如果有梁计算了梁的脚手架,墙就不计算了,如果是圈梁,则计算到板底

    2008-10-15 09:54:37 

  • 是到板底,一般按层高3.6米内计算套价的!

    2008-10-15 09:55:42 

  • 一般是到梁底

    2008-10-15 09:59:19 