szg20080909 2008-10-15 19:19:59 | 北京市 其他专业 | 1502查看 7回答
500厚的墙,墙立筋和水平筋都是3排,请问在暗梁高度范围内,中间层钢筋有水平筋吗?6
500厚的墙,墙立筋和水平筋都是3排,请问在暗梁高度范围内,中间层钢筋有水平筋吗?请说出规范依据。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
国标平法03G101中有具体规定和详图,暗梁高度范围内,中间层钢筋应该有水平筋,无论墙有几片钢筋网,水平筋遇到连梁、暗梁都不要截断,直接通过。中间层钢筋有水平筋,在暗梁定义里要输入侧面钢筋.
2008-10-16 08:19:51
-
应该有,剪力墙的水平筋是贯通的
2008-10-16 08:21:32
-
暗柱是剪力墙竖向加强带,剪力墙的水平筋是贯通的。依据是03G101-1
2008-10-16 09:31:34
-
国标平法03G101中有具体规定和详图,无论墙有几片钢筋网,水平筋遇到连梁、暗梁都不要截断,直接通过。
2008-10-15 21:59:47
-
梁墙合一时就要以墙为主了,梁要依附在墙上才行啊
2008-10-15 22:02:36
-
500厚的墙,墙立筋和水平筋都是3排,请问在暗梁高度范围内,中间层钢筋有水平筋吗?请说出规范依据。 回答:中间层钢筋有水平筋,在暗梁定义里要输入侧面钢筋,看看03G101-1
2008-10-16 00:18:48
-
暗梁高度范围内,中间层钢筋应该有水平筋,依据03G101.
2008-10-15 19:26:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看