开心笨笨 2008-11-01 14:39:44 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1462查看 8回答
楼层层高的问题,垫层层高的问题2
基础层的层高算至垫层底还是算至垫层上表面? 楼层设置中层高是按结构标高还是按建筑标高来设置?问题补充:信息发出一会儿就有很多人来回答问题,但是使我更加迷惑到底是垫层顶还是垫层底呢。第一层结构层高与建筑层高是有一点区别的,因为建筑层高是加了抹灰面的,比如板顶结构标高为3.47.建筑标高就为3.5了,其余层不会存在这个问题。那么我们第一层顶层高的时候是定3.47还是3.5呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图形里应该是正负0到基础底
2008-11-08 14:45:39
-
基础的层高应该算至 垫层 的 顶 ,因为2008基础中的构件定义时属性编辑框中的 底标高 如筏板、条基、独基均为层底标高,也就是在画这些构件的时候软件默认筏板、条基、独基是从层底开始的,而垫层的构件定义为 顶标高 为层底标高。就是说软件默认垫层的体积是在基础层以下的。 这样定义基础层高在2008中的缺点就是在定义大开挖土方的时候注意,对挖土深度要手动修改增加垫层的厚度。 如果在楼层信息里首层定义底标高为0.000,第一层就是3.5,如果是-0.03,第一层就是3.47
2008-11-01 21:40:58
-
基础层的层高算至垫层底 楼层设置中层高是按建筑标高
2008-11-01 14:41:48
-
1、在GCL2008中,基础层的层高算至垫层上表面的; 2、楼层设置中层高是建筑标高来设置的!
2008-11-01 14:41:51
-
基础层的层高算至垫层底还是算至垫层上表面? 图形里是垫层底,钢筋里因为垫层里没有钢筋,所以到垫层顶的。 楼层设置中层高是按结构标高还是按建筑标高来设置? 按建筑标高即可
2008-11-01 14:42:24
-
基础层的层高算至垫层底还是算至垫层上表面?答:图形算量按垫层底;钢筋算量按垫层上表面。 楼层设置中层高是按结构标高还是按建筑标高来设置?答:结构和建筑层高都是相同标高
2008-11-01 14:43:48
-
基础层的层高应算至垫层底(需将垫层的高度含在基础层内) 第一层层高应按建筑标高建立,建筑标高与结构标高的差在算量软件内是不受影响的。
2008-11-01 17:31:35
-
基础层的层高从0.00算到垫层上表面,图形算量时层高按建筑标高,
2008-11-02 21:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看