吴明昆 2020-11-12 16:46:39 | 广东省 土建 | 1426查看 1回答
关于10定额中基坑降水问题
10定额中没有关于基坑降水定额,施工现场降水台班按签证的计算,套定额时是套人材机中的泵类机械台班,只有出口直径大小没有功率,实际泵类的用电消耗量远远低于定额台班中的用电含量例如一台额定功率为3KW,出口管径为75mm的水泵工作一个台班用电量是24kw.h,如果套用以下(如图所示的)机械台班那么含量就是125kw.h,与实际出入太大,是否可以按照实际的抽水机功率来调整用电含量???
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
执行额定的。不可以按实际功率计算。
2020-11-12 16:53:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看