guotianyi 2008-11-01 20:53:20 | 湖南省 其他专业 | 497查看 10回答
墙里面钢筋图纸上有明确的锚固值了,请问修改单根钢筋
墙里面钢筋图纸上有明确的锚固值了,请问修改单根钢筋的锚固值怎么修改?(如果按图集的锚固数据会偏小)
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你如果是想单独修改钢筋的锚固长度,可以如图一,将数据改动;再像图二样,将构件锁定,这样,你的数据就不会被改变了。
2008-11-01 23:19:37
-
你可以根据图纸的锚固长度,然后根据构件类型的钢筋直径,倒算成具体的锚固倍数,比如*d,然后再计算即可
2008-11-01 20:54:47
-
你可以在计算设置中的锚固值中进行修改,即可。
2008-11-01 21:06:45
-
在工程设置-计算设置-楼层管理中修改锚固长度即可。
2008-11-01 21:14:14
-
如果是个别的几个单构件直接在其属性编辑里修改,修改后锁定即可,如果是所有的,在计算设置里修改即可
2008-11-01 21:33:16
-
选中构件,在属性里修改计算设置1
2008-11-01 21:55:37
-
在计算设置里面——————构建——————锚固值————?
2008-11-01 22:20:50
-
右键属性 点开锚固搭接 如图
2008-11-01 22:32:57
-
根据图纸的锚固长度,然后根据构件类型的钢筋直径,选中构件,在属性里修改计算设置具体的锚固倍数,点开锚固搭接,这样,你的数据就不会被改变了。
2008-11-02 08:43:24
-
按f11,点选需要修改的墙段,在弹出的编辑钢筋表里修改即可,记住修改后锁定构件,否则再次计算汇总后还是会还原的。
2008-11-02 09:19:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看