凤凤家的小跟班 2020-11-14 12:37:57 | 山东省 土建施工土建计量GTJ | 2922查看 3回答
这个卫生间墙面防水,是不是地面防水上翻300以后到墙顶都需要做防水啊。
墙面抗裂砂浆超防水50,岂不是要超过层顶标高了,怎么做啊。怎么算工程量啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高度是1.8米,而且是淋浴位置的周边,不是全高,
另外超出防水面是50,如防水300高时砂浆就是350高,
2020-11-14 12:45:53
-
是地面防水上翻300以后到墙1800高都需要做防水
2020-11-14 12:46:15
-
你好:卫生间都是需要做防水,墙面抗裂砂浆超防水面50mm,没有超过,分别是350mm,1850mm.
2020-11-14 13:54:05