池壁转角处钢筋型号不同,是否设置为构造柱?
如图,池壁转角处的4根钢筋为C16,与墙的钢筋C14不同,是否将此处设置为构造柱?
如果设置为构造柱,是否需要在软件中输入箍筋信息?(考虑到墙筋是伸过来的,所以不确定还需不需要再输入箍筋信息)
转角加腋部分的三角形用异形构造柱绘制是不是比较合适?
以上三个问题,希望各位老师可以帮忙解答,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:(1)使用暗柱(2)用暗柱,不用输入箍筋(3)可以的。
2020-11-14 18:34:03
-
池壁转角处钢筋型号不同,设置为暗柱
2020-11-14 17:43:08