-
我也来学 2008-11-02 19:45:26 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 718查看 14回答
独立基础垫层相交时的处理m
我在图形算量8.0中遇到此问题:在基础层中已画好了几个独立基础垫层,但当画另外几个时(测算了一下有局部相交的),图中老是提示"与同类构件位置重合"另外几个画不上去,不知怎样处理,请帮帮忙
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我看过回答和你的提问,实际工程中我也遇到过这种情况,那是设计人未考虑到尺寸重合的问题,一般实际施工的时候按轴线定位,你可以按轴线尺寸重叠部分扣除在布上去。
2008-11-05 18:39:19
-
支持上层说法
2008-11-02 23:46:45
-
答:用独立基础的(底面积代码+垫层比基础底增加的宽的平方*4)*垫层厚度=垫层体积,模板=(底面周长代码+垫层比基础底增加的宽*8)*垫层厚度
2008-11-03 08:27:48
-
遇到重合的问题的话,那你最好的办法就是修改独基的截面尺寸然后绘制的
2008-11-03 08:42:13
-
遇到这种情况,可以将垫层和基础分开处理。将独立基础画好后,将会重合的基础垫层定义成满堂基础垫层构件来处理。
2008-11-06 22:33:55
-
根据我的经验之谈,据工程实际情况垫层不能按图纸来定义,把垫层长度或宽度减少不要让他重迭进行属性定义,再根据工程实际情况在工程量进行调整,属性定义时套用做法时,取工程量代码时再进行工程量换算。
2008-11-02 19:54:56
-
独立基础垫层相交时的处理方法:垫层不要和独立基础一起定义,先定义好独立基础,画好后,将独基垫层在满基垫层中定义,选择智能布置相交两个独基垫层中的一个,然后用偏移功能将相交部分偏移到不相交位置,再用智能布置布上另一个独基的垫层就行了;你也可以将相交的数个独基垫层作为一个满基垫层直接画上;你试试看(需要注意将独立基础和满基垫层的标高设置准确)。
2008-11-02 20:15:50
-
如果提示重叠 可查看重叠了多少,然后使用单边偏移 偏移其中一个独立基础 使之相交不重叠 即可
2008-11-02 20:31:33
-
我也有过类似的问题,处理的办法是:利用“shift+左键”相互偏移一点,直到相邻的两个独立基础垫层能够布置下去为止。
2008-11-02 20:36:50
-
在8.0中,独立基础重合是画不上,当几个独立基础垫层有重合的时候,你就要手算一个尺寸,然后用shift+左键来偏移定位才行,不过要记得,当重合部分的时候,是以大尺寸垫层为主,然后缩短小垫层, 你试试
2008-11-02 21:06:29
-
最好的方法就是 在定义构件的时候不要定义垫层,用满级垫层按独立基础来智能布置,软件会自动扣除重叠部分。
2008-11-02 21:46:00
-
支持一堆番茄的说法。
2008-11-03 11:17:54
-
把垫层尺寸适当调整就可以了
2008-11-09 14:10:38
-
上面的废话太多。 如果有这样的情况建议你不画这段垫层,直接手算最后结果再把这部分加上比你画图要来的快。
2008-11-05 23:43:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看