可爱两分钟 2020-11-15 17:50:43 | 土建计量GTJ | 1460查看 3回答
各位前辈,请教一下,关于剪力墙和暗柱工程量的问题
我在画剪力墙的时候已经覆盖暗柱了,但是查看工程量的时候发现暗柱工程量没有并入剪力墙中,缺少暗柱工程量,请问这是怎么回事?
2020-11-15 17:55:08 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以补充工程量提取的截图,方便分析。
2020-11-15 17:51:43
-
暗柱内布置了剪力墙时,暗柱的量都是汇总到了墙里了。是对的。突出墙面的也要画上墙
首次提交 2020-11-15 17:53:24 最近修改2020-11-15 17:53:24 (修改过2次)
-
正常来讲剪力墙覆盖暗柱布置,然后在剪力墙属性中分别套上墙、短肢墙(异形柱)选择相应的工程量代码,就可以。但现在有时还无法正确计算的时候,反馈多次也没有解释,我广东就是这种情况。
首次提交 2020-11-15 17:56:04 最近修改2020-11-15 17:56:04 (修改过1次)