沙丘上的绿叶 2020-11-17 10:44:42 | 重庆市 安装预算计价软件GCCP | 1072查看 3回答
消防火灾自动报警系统里面,这个电控风口(正压风口吧)是否需要调试
图例里面这是电控风口
,平面图就是这个电梯前室的正压风口
,重庆08定额中,请问火灾自动报警里面需要记取这个定额的调试费
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:表示电梯前室的电动送风口
2020-11-17 18:36:59
-
定额中不是说明了吗 送风阀 排烟阀 防火阀 调试,不包括风口调试
2020-11-17 10:46:59
-
是需要调试
在安装费用中勾选通风工程中的系统调试即可
2020-11-17 11:08:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看