drauronup 2008-11-03 20:02:16 | 广东省 其他专业 | 384查看 7回答
第三条钢筋计算公式是否错误了2
为什么计算公式那么奇怪的,真是不明白什么回事啊,谁能解释问题补充:图形显示速度慢,大家耐心等待一会
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的受力筋是一级钢筋,所以就有弯钩。在柱一端的钢筋计算时要减保护层加上弯折长度的。计算公式是对的,你可以在计算设置中板的受力筋的位置直接修改计算设置就可以了。
2008-11-04 10:00:09
-
你传的是什么呀,就一个黑屏,什么也没有,怎么回答你呀
2008-11-03 20:05:29
-
修改板的计算设置第12条,板底钢筋伸入支座的长度为max(ha/2,5d).
2008-11-04 11:52:31
-
第三根板受力筋是因为你计算的板受力钢筋的另一端是柱,所以在柱一端的钢筋计算时要减保护层加上弯折长度的。
2008-11-03 20:11:38
-
在属性编辑器里面你设置了一端的弯折,你取消试试看。
2008-11-03 20:23:17
-
你的受力筋是一级钢筋,所以就有弯钩。净长加锚固加锚固是对的。如果你想要净长加h/2加h/2加弯钩,你可以在计算设置中板的受力筋的位置直接修改计算设置就可以了。
2008-11-03 20:53:36
-
为什么计算公式那么奇怪的,真是不明白什么回事啊, 计算公式是对的,因为你的两侧板有一块板标高不同,才会有第三种钢筋
2008-11-04 09:22:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看