月明 2020-11-19 21:30:44 | 安徽省 安装水利机电概算 | 1038查看 2回答
问下大神供暖是按平方算量还是按米算量,图纸上HL6 d150是什么意思?
还有其他要算的吗,除了水管
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按本省的定额规则计算,如果是按面积计算,其它只计算集分水器、阀门、温控阀等;如果是按地暖管长度计算,地暖管、保温套管、隔热膜、保温板等等都要计算。
HL6是回路6;de16是管径;150d是间距;68m是本回路地暖管的长度。
首次提交 2020-11-20 06:09:38 最近修改2020-11-20 06:09:39 (修改过1次)
-
答:按当地定额规则计算,一般是按面积计算。HL6是第6回路,150d是直径150的管。
2020-11-19 21:37:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看