ntyjf 2008-11-04 16:12:36 | 江苏省 其他专业 | 497查看 5回答
在筏板基础中的板厚不同时怎么样处理?b
筏板基础1800厚,在中间如电梯井处等板厚为2400厚,怎么样处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层的层高按照厚的定义,将板定义成两种类型,一个1.8厚的,一个2.4厚的
2008-11-04 16:28:06
-
按1800画入,然后画线分割,再选中修改厚度
2008-11-04 16:41:18
-
将筏板分割开!电梯井为单独一块!单独定义标高就行了!
2008-11-04 16:41:40
-
将筏板定义成两种类型,1.8厚的,2.4厚,分别绘制
2008-11-04 16:43:56
-
画线分割板,再设置不同的板厚