已采纳你用的是河南的03定额的话应该套第九章的项目如下图所示的屋顶通风机
2008-11-05 09:19:44
-
正压风机应该是鼓风机的概念,具体执行哪个子目应看风压的额度来定。
2008-11-05 17:32:54
-
正压送风机一般在屋顶或者地下室,3.6#是指风机风扇的直径(以分米度量),如果在屋顶执行9-277~9-299.如果在室内按照风机风扇直径执行9-266以后相应子目。
2008-11-05 09:32:05
-
个人认为 应该根据型号品牌执行 离心式通风机9-216~9-221 或者 执行轴流式通风机9-222~9-226; 你问的这个个人观点 执行轴流风机子目 具体参考产品 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/searchIndex.jsp?type=1&way=0&firclass=0&sub_type=0&srchtxt=&searchsubmit=false&keyword=%CF%FB%B7%C0%D7%A8%D3%C3%B7%E7%BB%FA 这个网易的产品还是很多的,你以后可以看看。
2008-11-05 09:52:55