• 这个项目的砌体加筋,到底是从构造柱伸出1m,还是通长布置?

    砖混结构、单层、车库,如下图所示,设计说明既注明砌体加筋从构造柱伸出1m,又注明一层沿墙体通长布置,到底以什么为准?

    砌体加筋

    2020-11-23 17:01:48 补充

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:一层布置砌体墙通长布置。【咨询设计明确一下】

    2020-11-23 16:57:38 

  • 你的图楼承板,不是砌体加筋图。

    2020-11-23 16:55:55 

  • 截图与砌体加筋没关系,,一二层通长布置  其它层按挑出1米