卡巴斯基 2020-11-24 01:28:06 | 广西壮族自治区 安装预算结算安装算量GQI | 529查看 4回答
这个户外管是不是要另做保温?
说明中说“1.空调冷凝水管采用厚度为20mm 的橡塑保温套管(难燃B1级)保温。”,
下一行又说“2.户外保温部分外表需涂两层CO防晒漆或加0.5mm厚的铝合金板作保护层。”
箭头所指的地方已经到了户外,是按照1处做保温还是按照2处做保温?
2020-11-24 01:30:06 补充
还有这里的立管如何计算?是直接算建筑的高度吗?
两个问题:一、是按照1处做保温还是按照2处做保温?
二、箭头处立管如何计算?是直接算建筑的高度吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外冷凝水排水管保温执行第一条+第二条。立管高度按本层到散水的建筑高度。
首次提交 2020-11-24 04:06:03 最近修改2020-11-24 04:06:04 (修改过2次)
-
执行第二条,冷凝水管保温一般是指室内保温,主要是为了防结露
2020-11-24 01:38:37
-
冷凝管要做保温
2020-11-24 08:30:49
-
一、按照1、2都是作的1 是保温2是保护 层
二、是直接算建筑的高度
2020-11-24 08:32:25
-
将军老师,安装电气---电线导管--新建配管那里,新建配管之前是不是要新建电线,否则配管那里要穿线
将军老师,安装电气---电线导管--新建配管那里,新建配管之前是不是要新建电线,否则配管那里要穿线都没有线可以选,对吗?
-
我这个网络线。是不是水平方向是沿墙穿管桥架,垂直方向则是穿管暗敷墙内呢?
我这个是什么类型的网络线呀?还有就是我这个网络线。是不是水平方向是沿墙穿管桥架,垂直方向则是穿管暗敷墙内呢?
-
这个种植屋面有一个栏板,那屋面防水是不是要算到外墙的位置?,上翻是否要计算三面?
2022-04-01 09:49:38 补充定额规则又说附加层不计算。。那到底这个要不要计算?而且它上翻的卷材是不是要算栏板的位置和附加层两边的上翻的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看