消防报警系统问题 请问
1、请问S线是信号线连接烟感 声光报警器等 烟感不需要接电源线吗?
2、电源线接声光报警器 报警按钮 需要和电源线共管吗 图纸说明中没有表示共管
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的你理解正确
2020-11-24 08:59:50
-
一、烟感不需要外置的电源线。
二、这是系统图,表述的是线缆信息,信号线与电源线共不共管,要看线型图上是不是共管,或者说看平面图上去声光报警器、模块是一根线还是二根线。才能决定。
2020-11-24 09:01:22
-
首先要确认那些设备需要接几根线,图中为电源线+报警总线, 电话线 ,广播线
1.烟感,只需要接报警总线 一根管
2.手报需要接报警总线+电话线 两根管,总线一根管,电话线一根管
3.广播只需要接广播线 一根管
4声光报警 消火栓按钮 输入输出模块 需要接电源线+报警总线 一根管,也就是共管
首次提交 2020-11-24 09:02:55 最近修改2020-11-24 09:02:55 (修改过1次)