• ZCN-BV-2x6是什么线,计算时需要乘2吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要的,表示2根6mm2截面面积的BV电线

    2020-11-24 19:32:21 

  • ZCN-BV是电缆不用x2

    首次提交 2020-11-24 19:42:06  最近修改2020-11-24 19:42:07 (修改过1次)

  • ZCN-BV-2*6是6平方ZCN-BV线,计算时需要乘2(和同时计算照明线一样乘根数)

    2020-11-24 19:49:25 

  • ZCN-BV-2x6是聚氯乙烯阻燃耐火电线,工程量应该乘2

    2020-11-24 19:55:11 